Le : 18 avril 2012 15:12 (heure de Paris)
Question : Bonjour, - Le Mur végétal est-il également prévu côté intérieur de la crèche et de la résidence OPHLM? - Y-a-t-il une possibilité de réaliser la piste de travail du mur cloué depuis le terrain du CHU Montperrin? - Pour l'habillage des marches de l'escalier de la rampe PMR, faut-il prévoir un habillage sur les marches et contremarches?ou souhaitiez-vous la marche complète en pierre? - Concernant la billetterie à démolir a-t-elle fait l'objet d'un diagnostic de présence d'amiante ou de peinture au plomb? Vous en remerciant. Cordialement.

Le : 25 avril 2012 12:29 (heure de Paris)
Réponse : 1 - Pas de végétalisation côté crèche 2 - Non cela n’est pas possible 3 - Revêtement marches en pierres avec rainurage anti-glissement épaisseur 4 cm mini. Contremarche : ragréage béton finition enduit taloché finement. 4 - Non

 
Le : 16 avril 2012 17:53 (heure de Paris)
Question : Bonjour, Merci de bien vouloir nous apporter les réponses aux questions suivantes : - La barre levante : devriendra-t-elle définitive ? Quel type de barrière , - Poste 10.1.3 : le type de câble BT à prévoir ? - 12.1.3 : Sur le plan Réseaux secs figurent 2 candélabres et 7 consoles, alors que dans DPGF il y a 9 candélabres, 9 consoles et 25 projecteurs (au lieu de 27). Quel hauteur de candélabre et quel type faut-il prévoir pour ces deux candélabres, sachant que les consoles seront directement fixées sur le mur de soutèment à hauteur d'environ 8m. - 12.1.1 : Qu'est-ce qui est prévu pour la remontée des câbles sur le mur de soutènement végétalisé ? - 12.1.8 : Le balisage du rond point central n'apparaît pas sur le plan, d'où une impossibilité de contrôler les quantités. - 12.1.9 (Encastrés muraux): Sur le plan, il y 22 unités et 25 unités dans le DPGF ? - Contrôle de stabilité : quel est son intérêt, sachant que les candélabres seront reposés sur des massifs neufs ? Bien cordialement,

Le : 25 avril 2012 12:29 (heure de Paris)
Réponse : 1 - Non 2 - Réponse : La barrière définitive en PJ. Il s’agit d’une barrière de type Automatic Systems BL44 (cf. fiche ci-jointe, ou équivalente, avec une lisse de 4m -> barrière levante très rapide de courte et moyenne portée avec lisse de section ovale renforcée Seront également prévu avec chaque barrière : • Les boucles magnétiques au sol avec leurs détecteurs • L’éclairage de la lisse par Leds • Un interrupteur à clé sur le fut de la barrière avec 3 positions : automatique / bloqué ouvert / bloqué fermé Pour les barrières provisoires, prévoir la Fourniture de 4 barrières (par exemple du type ci-joint) avec lisse de 4 m éclairé (c’est mieux pour un chantier) pour entrée Est, sortie Est, entrée Ouest et sortie Ouest + interrupteur à clé sur le fut de chaque barrières pour la bloquer ouverte ou fermé si nécessaire + détecteurs et boucles magnétiques à installer dans la chaussée en amont et sous chaque barrière (pour ouverture automatique de la barrière sur présentation d'un véhicule, Voir Modèle proposé en PJ 3 - U1000RO2V 4 - Tenir compte des quantités figurant au DPGF. Concernant la hauteur des candélabres, c’est la ligne de feu qui sera à 8m environ et non les consoles fixées sur le mur de soutènement à 8m 5 - Le cheminement et la protection des câbles se fera par des chemins de câbles (Dalles marines capotes) en parties verticales et horizontales de mur, placés à l’arrière des caissons végétalisés (camouflés) 6 - 12.1.8 : Il s’agit de balises de sol routières (les cars peuvent rouler dessus) à éclairage latéral. Plan de repérage en PJ 7 - Tenir compte des quantités figurant au DPGF 8 - Le contrôle mécanique des mâts est demandé par la Ville

Fichier joint à la réponse : Télécharger (PDF)
 
Le : 12 avril 2012 16:48 (heure de Paris)
Question : Bonjour, Dans le chapitre 1-3-12-1, vous demandez une étude d'éclairement et une modélisation en 3D. Pour ce faire nous aurions besoin des plans sous format dwg. Bien cordialement

Le : 17 avril 2012 07:55 (heure de Paris)
Réponse : Bonjour, L’étude d’éclairement et la modélisation ne sont pas à remettre dans la cadre de l’offre. Elles seront à fournir dans le cadre des études d’exécution. Cordialement, le service des marchés.

 
Le : 11 avril 2012 09:06 (heure de Paris)
Question : Bonjour, vous trouverez ci-dessous notre liste de questions concernant le lot n°2: 1 - Concernant l’habillage en pierre sur les murs de la résidence Sextius, pouvez vous nous indiquer les dimensions des pierres du parement vu et l'épaisseur souhaitée. Est-il demandé des joints secs entre les pierres? 2 - Dans la rampe PMR, il est demandé une bordure caniveau en basaltine, qu'elles sont les dimensions? 3 - Quel type de caniveau (matière et dimensions) est demandé dans la rampe PMR et en pied du talus du mur sud?. Nous vous remercions des réponses que vous nous apporterez. Cordialement.

Le : 17 avril 2012 07:53 (heure de Paris)
Réponse : Bonjour, veuillez trouver les réponses à vos 3 questions : 1 - La pierre aura une épaisseur de 20 mm, dimensions : hauteurs variables : 2 hauteurs possibles 200 mm et 400 mm, longueurs libres comprises entre 500 et 700 mm. Les joints seront bourrés au mortier de liant de la même tonalité que les pierres. Il est rappelé que le modificatif de DCE comprend le détail du mur de la résidence Sextius « Elévation / coupe Mur Res Sextius n° 04A » : la face coté résidence Sextius n’est pas traitée en pierre. 2 - Caniveau à grille caillebotis dessiné 10*10 intérieur, bordure pierre/basaltine 15*15. 3 - Caniveau en pied de talus et donc en tête de mur sud : caniveau 30*30 intérieur, sans grille Cordialement, le service des marchés

 
Le : 10 avril 2012 11:52 (heure de Paris)
Question : bonjour, Je reçois ce jour une notification disant que vous avez mis en ligne un nouveau document intitulé "dce-v1-Annexe2.zip". Mais je ne le retrouve pas? En attente de votre réponse, Cdt.

Le : 10 avril 2012 13:17 (heure de Paris)
Réponse : En fait il n'agit pas d'une annexe au DCE1 mais du DCE-v2 : modificatif par rapport à la première version. ( plans +DPGF + explications) COrdialement, le service des marchés

Fichier joint à la réponse : Télécharger (PDF)
 
Le : 14 mars 2012 11:10 (heure de Paris)
Question : Bonjour, Nous venons de télécharger le dossier de consultation réf. : 12/21/LZ02. Après relecture du dossier, il semblerait que les pièces suivantes soient manquantes : 101-1 : CCTP Lot 1 / 101-2: CCTP Lot 2 / 102-1 : DPGF Lot 1 / 102-2 : DPGF Lot 2. Dans l'attente d'une mise à jour du DCE, Je vous prie d'accepter mes sincères salutations.

Le : 15 mars 2012 08:17 (heure de Paris)
Réponse : Nous avons créé une annexe au DCE qui contient CCTP et DPGF. Sincères salutations . Le service des Marchés

 
Le : 14 mars 2012 09:50 (heure de Paris)
Question : Bonjour, je viens de télécharger votre appel d'offres or il manque les pièces suivantes : CCTP et DPGF. Pourriez vous m'indiquer la marche à suivre pour les télécharger ? Dans cette attente. Vous en remerciant par avance. Cordialement

Le : 15 mars 2012 08:17 (heure de Paris)
Réponse : Nous avons créé une annexe au DCE qui contient CCTP et DPGF. Sincères salutations . Le service des Marchés